21/120    第2节:触电防护技术

【2019 年真题】触电防护技术包括屏护、间距、绝缘、接地等,屏护是采用护罩、护盖、栅栏、箱体、遮拦等将带电体与外界隔绝。下列针对用于触电防护的户外栅栏的高度要求中,正确的是(      )。

  1. 户外栅栏的高度不应小于 1.2m;
  2. 户外栅栏的高度不应小于 1.8m;
  3. 户外栅栏的高度不应小于 2.0m;
  4. 户外栅栏的高度不应小于 1.5m。


答案

【答案】D


知识点:

收藏     记录


第2节:触电防护技术

屏护和间距

屏护:固定式屏护装置所有材料应有足够的力学强度和良好的耐燃性能,屏护装置须符合以下安全条件:

遮栏高度≥1.7m户内栅栏≥1.2m,户外栅栏≥1.5m
低压设备的遮栏与导体距离≥0.8m,栏条间距≥0.2m
凡用金属材料制成的屏护装置,为了防止屏护装置意外带电造成触电事故,必须接地(接零)
屏护装置上挂“止步!高压危险!”“禁止攀登”等标志;
遮拦出入口门上应根据需要安装号装置和联锁装置。

注释图片

注释:


22/120    第2节:触电防护技术

【2022年-单选】间距的作用是保证带电体置于可能触及的范围之外,防止发生触电。下列对架空线路导线与地面安
全距离的要求中,正确的是(       )。

  1. 35kv 架空线路与居民区地面的最小距离为 7.0m;
  2. 10kv架空线路与居民区地面的最小距离为6.0m;
  3. 10kv 架空线路与非居民区地面的最小距离为4.0m;
  4. 35kv 架空线路与非居民区地面的最小距离为5.0m。


答案

【答案】A


知识点:

收藏     记录


第2节:触电防护技术

间距

安全距离取决于电压高低、设备类型、环境条件和安装方式
架空线路的间距须考虑气温、风力、覆冰及环境条件的影响

架空线路导线与地面和水面的距离(单位:m)

注释图片

注释:


23/120    第2节:触电防护技术

【2020年-单选】间距是架空线路安全防护技术措施之一,架空线路之间及其与地面之间、与树木之间、与其他设施和设备之间均需保持一定的间距。关于架空线路间距的说法,错误的是(       )。

  1. 架空线路的间距须考虑气象因素和环境条件;
  2. 架空线路与有爆炸危险的厂房保持必需的防火间距;
  3. 架空线路与绿化区或公园树木的距离不应小于 3m;
  4. 架空线路穿越可燃材料屋顶建筑物时,间距不应小于 5m。


答案

【答案】D


知识点:

收藏     记录


第2节:触电防护技术

各电压环境中作业的检修安全距离(单位:m)

注释图片

注释:


24/120    第2节:触电防护技术

【2018年-单选】变压器的中性点不接地系统采取的保护接地系统简称为 IT 系统,适用于各种不接地配电网,如某些 1-10kV 配电网,配矿井下低压配电网等。在 380v 不接地低压系统中,保护接地电阴最大不应超过(      )。

  1. 10 Ω
  2. 18Ω
  3. 48Ω



答案

【答案】A


知识点:

收藏     记录


第2节:触电防护技术

保护接地应用范围和基本要求

  1. 保护接地适用于各种不接地配电网。

【注】凡由于绝缘损坏或其他原因而可能呈现危险电压的金属部位,除另有规定外,均应接地。

      2. 为限制设备漏电时外壳对地电压不超过安全范围,一般保护接地电阻RE≤4Ω,当配电变压器或发电机的容量不超过100kv·A时,可以放宽到RE≤10Ω


25/120    第2节:触电防护技术

【2019年-单选】保护接地是将低压用电设备金属外壳直接接地,适用于IT和TT系统的低压配电网。关于IT和 TT系统保护接地的说法,正确的是(      )。

  1. IT 系统低压配电网中,由于单相接地电流很大,只有通过保护接地才能把漏电设备对地电压限制在安全范围内;
  2. IT 系统低压配电网中,电气设备金属外壳直接接地,电气设备发生漏电时,造成该系统零点漂移,使中性线带电;
  3. TT系统中应装设能自动切断漏电故障的漏电保护装置,所以装有漏电保护装置的电气设备的金属外壳可以不接保护接地线;
  4. TT系统低压配电网中,电气设备金属外壳直接接地跳闸,电气设备发生漏电时,造成控制电器设备空气开关。




答案

【答案】B


知识点:

收藏     记录


第2节:触电防护技术

TT 系统安全原理的概念

过电压防护性能较好、一相故障接地时单相电击危险性较小、故障接地点比较容易检测;
在接地的配电网中,单相电击的危险性比不接地的配电网单相电击的危险性大;
由于R和凡同在一个数量级(欧姆级),漏电设备对地电压一般不能降低到安全范围以内
TT系统应装设自动切断漏电故障的剩余电流保护装置
只有在采用其他防止间接接触电击的措施有困难的条件下,才考虑采用 TT 系统
采用TT系统时,应当保证在允许故障持续时间内漏电设备故障对地电压不超过某一限制;
TT系统主要用于低压用户,即用于未装配配电变压器,从外面直接引进低压电源的小型用户


26/120    第2节:触电防护技术

【2021年-单选】接地保护是防止间接接触电击的技术措施,关于接地保护系统说法错误的是(       )。

  1. IT系统适用于各种不接地配电网;
  2. TT系统适用于星形连接的低压中性点直接接地配电网;
  3. TT系统适用于三角形连接的低压中性点直接接地配电网;
  4. TT系统中装设能自动切断漏电故障线路的漏电保护装置。



答案

【答案】C


知识点:

收藏     记录


第2节:触电防护技术

27/120    第2节:触电防护技术

【2023 年-多选】如图所示的 TT 系统为三相星形连接的低压中性点直接接地的三相四线配电网。下列对于 TT系统配电网的描述中,正确的有(       )。

  1. 与 IT 系统相比,过电压防护性能较差;
  2. 中性点引出的N线称为中性线;
  3. 与 IT 系统相比,单相电击的危险性更小;
  4. 与零电位大地相连的 N 线称为工作零线E.设备外壳的接地称为保护接地。

注释图片



答案

【答案】BDE


知识点:

收藏     记录


第2节:触电防护技术

28/120    第2节:触电防护技术

【2019 -单选】下列电气保护系统中,属于PE保护接零的是(       )。

  1. IT 系统
  2. TT 系统
  3. TN-C 系统
  4. TNS 系统



答案

【答案】D


知识点:

收藏     记录


第2节:触电防护技术

三大系统汇总

注释图片

注释:


29/120    第2节:触电防护技术

【2018年-多选】在保护接零系统中,对于配电线路、供给手持式电动工具或移动式电气设备的线路,故障持续时间的要求各不相同,下列对线路故障持续时间的要求,正确的有(       )。

  1. 对于配电线路,故障持续时间不宜超过 5s;
  2. 仅供给固定式电气设备线路,故障持续时间不宜超过 8s;
  3. 手持式电动工具 220V 的线路故障持续时间不宜超过 0.4s;
  4. 移动式电动工具 380V 的线路故障持续时间不宜超过 0.2s;
  5. 移动式电动工具 220V 的线路故障持续时间不宜超过 1s。


答案

【答案】ACD


知识点:

收藏     记录


第2节:触电防护技术

TN 系统速断和限压要求除速断保护的作用外,也能降低漏电设备对地电压

注释图片

注释:


30/120    第2节:触电防护技术

【2018 年-单选】保护接零是为了防止电击事故而采取的安全措施,在变压器的中性点接地系统中,当某相带电体碰连设备外壳时,可能造成电击事故。关于保护接零的说法,正确的是(        )。

  1. 保护接零能将漏电设备上的故障电压降低到安全范围以内,但不能迅速切断电源;
  2. 保护接零既能将漏电上的故障电压降低到安全范围以内,又能迅速切断电源;
  3. 保护接零既不能将漏电设备上的故障电压降低到安全范围以内,也不能迅速切断电源;
  4. 保护接零一般不能将漏电设备上的故障电压降低到安全范围以内,但可以迅速切断电源。



答案

【答案】D


知识点:

收藏     记录


第2节:触电防护技术

TN 系统速断和限压要求除速断保护的作用外,也能降低漏电设备对地电压