【2021年-单选】依据《烟花爆竹工程设计安全规范》(GB 50161),危险性建筑物与村庄、铁路、电力设施等外部的最小允许距离,应分别按建筑物的危险等级和计算药量计算后取其最大值。关于计算药量的说法,正确的是( )。
A.抗爆间室的危险品药量,应计入危险性建筑物的计算药量;
B.防护屏障内的危险品药量,应计入该屏障内的危险性建筑物的计算药量;
C.厂房内采取了分隔防护措施,各分隔区不会同时爆炸或燃烧的药量可分别计算后取和;
D.烟花爆竹生产建筑中短期存放的药量不计入计算药量。
【答案】B
工厂安全距离的定义及安全距离的确定
外部距离:工厂危险品生产区内危险性建筑物与其周围村庄、公路、铁路、城镇和本厂住宅区的距离;
内部距离:工厂危险品生产区内危险性建筑物之间以及危险建筑物与周围其他建筑物之间的距离。
2. 安全距离的确定,根据危险性建筑物计算药量、建筑物危险性等级和防护情况确定,确定计算药量应注意的要求:
① 防护屏障内药量应计入该屏障内的危险性建筑物的计算药量;
②抗爆间室药量可不计入危险性建筑物的计算药量;
③ 采取了分隔防护措施,相互不会引起同时爆炸或燃烧的药量可分别计算,取其最大值;
【注】厂房计算药量和停滞药量规定,实际上都是烟花爆竹生产建筑物中暂时搁置时允许存放的最大药量。
【2019年-单选】下列对烟花爆竹生产企业不同级别建筑物的安全管理要求中,符合安全标准的是( )。
A.A1 级建筑物应确保作业者单人单间使用;
B.A3 级建筑物每栋同时作业不应超过5人;
C.A2 级建筑物应确保作业者单人单栋使用;
D.C级建筑物内的人均面积不得少于 2.0㎡。
【答案】C
烟花爆竹生产安全管理要求
不得改变工厂设计方案规定的厂房、仓库的功能和用途;
A1级建筑物应设有安全防护屏障;
A2级建筑物应用单人单栋使用;
A3级建筑物应单人单间使用,每栋同时作业人数不得超过2人;
C级建筑物的人均使用面积不得少于3.5㎡;
机械制造含高氯酸盐引火线的每栋工房内不得超过2台机组,硝酸盐引火线的每栋工房不得超过4台机组;
严禁在危险场所设临时性电气设施。
7. 烟花爆竹工厂设计应符合规定的要求;
8. 企业工厂周边的安全防护距离应符合有关规定;
9. 应采取下列职业危害预防措施:
为从业人员配备符合规定的劳动防护用品;
对重大危险源进行检测、评估,采取监控措施;
为从业人员定期进行健康检查;
在安全区内设置独立的操作人员更衣室。
10. 烟花爆竹生产企业应当依法进行安全评价;
11. 应当建立生产安全事故应急救援组织,制定事故应急预案,配备应急救援人员和必要的应急救援器材和设备;
12. 在建设、生产和经营中,应当符合相应的规范标准。
【2018年-单选】民用爆炸物品是广泛用于矿山、开山铁路、水利工程、地质探矿和爆炸加工等许多领域的消耗材料。下列民用爆破物品中,属于原材料的是( )。
【2022年-单选】根据《民用爆炸物品品名表》(国防科工委、公安部公告 2006年第1版)民用爆炸物品分为工业炸药、工业雷管、工业索类火工品、其他民用爆炸物品、原材料等五类,下列民用爆炸物品中,属于工业炸药类的是( )。
A.工业黑索金(RDX);
B.硝化甘油炸药;
C.黑火药;
D.引火线。
【2020年-单选】化炸药在生产、储存、运输和使用过程中存在诸多引发燃烧爆炸事故的危险因素,包括高温撞击摩擦、电气、静电火花、雷电等。关于引发乳化炸药原料或成品燃烧爆炸事故的说法,错误的是( )。
A.乳化炸药在储存、运输过程中,静电放电的火花温度达到其着火点,会引发燃烧爆炸事故;
B.硝酸铵储存过程中会发生自然分解,放出的热量聚集,温度达到其爆发点时会引发燃烧爆炸事故;
C.油相材料都是易燃危险品,储存时遇到高温、氧化剂等,易引发燃烧爆炸事故;
D.乳化炸药运输时发生翻车、撞车、坠落、碰撞及摩擦等险情,易引发燃烧爆炸事故。
【2021年-单选】民用爆炸物品种类繁多,不同类别和品种的爆炸物品在生产、储存、运输和使用过程中的危险因素不尽相同,因而要采用不同的安全措施。为了保证炸药在长期储存中的安全,一般会加入少量的二苯胺等化学药剂,此技术措施主要改善了炸药的( )。
A.安定性;
B.能量特征;
C.可靠性;
D.燃烧特征。
【2023 年-单选】由于民用爆炸物品存在燃烧爆炸特性,在生产、储运、经营、使用等过程中存在火灾,爆炸风险,因 此,必须了解其燃烧爆炸特性,制定有效的防火防爆措施,关于民用爆炸物品燃烧特性的说法,正确的是( )。
A.炸药燃烧时气体产物所作的功属于力学特性;
B.炸药中加入少量二苯胺会改善其力学特性;
C.炸药燃烧速率与炸药的物理结构关系不大;
D.炸药的燃烧特性标志着炸药能量释放的能力。
【2020年-单选】民用爆炸物品生产企业设计应当符合《民用爆破器材工程设计安全规范》(GB 50089),该规范适用于民用爆炸物品工厂的新建、改建、扩建和( )。
A.装备保养工程;
B.技术改造工程;
C.设备维修工程;
D.隐患排査工程。
【2023 年-单选】火灾自动预警系统由触发装置,火灾报警装置,火灾警报和电源部分组成。下列火灾自动预警系统的元件中,属于火灾警报装置的是 ( )。
A.火灾探测器;
B.声光预警器;
C.显示器;
D.手动预警按钮。
【2019年-单选】火灾探测器的基本功能就是对表征烟雾、温度、火焰(光)和燃烧气体的火灾参量作出有效反应,通过敏感元件,将表征火灾参量的物理量转化为电信号,传送到火灾报警控制器。关于火灾探测器适用场合的说法,正确的是( )。
A.感光探测器特别适用于阴燃阶段的燃料火灾;
B.红外火焰探测器不适合有大量烟雾存在的场合;
C.紫外火焰探测器特别适用于无机化合物燃烧的场合;
D.感光探测器适用于监视有易燃物质区域的火灾。