让学习便捷,让大脑腾飞……
51/103    第2节:防火防爆技术

【2019 年-单选】由烟道或车辆尾气排放管飞出的火星也可能引起火灾。因此,通常在可能产生火星设备的排放系统安装火星熄灭器,以防止飞出的火星引燃可燃物,关于火星熄灭器工作机理的说法中,错误的是(      )。

  1. 火星由粗管进入细管,加快流速,火星就会熄灭,不会飞出;
  2. 在火星熄灭器中设置网格等障碍物,将较大、较重的火星挡住;
  3. 设置旋转叶轮改变火星流向,增加路程,加速火星熄灭或沉降;
  4. 在火星熄灭器中采用喷水或通水蒸汽的方法熄灭火星。


答案

【答案】A


知识点:

收藏     记录


第2节:防火防爆技术

其他阻火隔爆装置

  1. 单向阀;

单向阀又称止回阀或止逆阀,通常在系统中流体的进出口之间、燃气(油)管道及设备连接的辅助管线、高压与低压系统之间的低压系统上,或压缩机与油泵的出口管线上设置单向阀。

     2. 阻火阀门;

阻火阀门是为了阻止火焰沿通风管道或生产管道蔓延而设置的阻火装置,正常情况下处于开启状态,一旦着火,温度升高易熔金属熔化,阀门失去控制,受重力作用自动关闭

     3. 火星熄灭器;

烟气由管径较小的管道进入管径较大的火星熄灭器中,气流由小容积进入大容积,致使流速减慢、压力降低
设置网格等障碍物将较大的火星挡住;
设置旋转叶轮改变烟气流动方向,增加烟气所走的路程;
用喷水或通水蒸气的方法熄灭火星。

注释图片

注释:

注释图片

注释:


52/103    第2节:防火防爆技术

【2019 年-单选】充氮保护是抑制爆炸的有效措施。下列利用氮气的措施中,不属于抑制爆炸措施的是(       )。

A.气液联动阀的氮气蓄能瓶;
B.防爆电气采用充氮正压保护;
C.易燃易爆系统检修前氨气吹扫;
D.丁烯储罐充氮。



答案

【答案】B


知识点:

收藏     记录


第2节:防火防爆技术

化学抑制防爆作用原理】由高灵敏度的爆炸探测器探测爆炸发生瞬间的危险信号,通过控制器启动抑爆装置,迅速将抑爆剂喷入被保护的设备中。

  1. 该系统由爆炸探测器、爆炸抑制器和控制器组成;
  2. 化学抑爆技术可以避免有毒或易燃易爆物料、明火等窜出设备,对设备强度的要求较低;
  3. 抑爆剂有化学粉末、水、卤代烷和混合抑爆剂等;
  4. 化学抑爆的适用范围:

化学抑爆可用于装有气相氧化剂中可能发生爆燃的气体、油雾或粉尘的任何密闭设备;
泄爆易产生二次爆炸
无法开设泄爆口的设备
所处位置不利于泄爆的设备


53/103    第2节:防火防爆技术

【2021年-单选】阻火隔爆按其作用原理可分机械隔爆和化学抑爆两类,化学抑爆是在火焰传播显著加速的初期,通过喷洒抑爆剂来抑制爆炸的作用范围及猛烈程度的一种防爆技术。关于化学抑爆技术的说法,错误的是(       )。

A.化学抑爆技术不适用于无法开设泄爆口的设备;
B.化学抑爆技术可以避免有毒物料、明火等窜出设备;
C.常用的抑爆剂有化学粉末、水、卤代烷和混合抑爆剂等;
D.化学抑爆系统主要由爆炸探测器、爆炸抑制器和控制器组成。



答案

【答案】A


知识点:

收藏     记录


第2节:防火防爆技术

54/103    第2节:防火防爆技术

【2019年-单选】安全阀按其结构和作用原理可分为杠杆式、弹簧式和脉冲式等,按气体排放方式可分为全封闭式、半封闭式和敞开式三种。关于不同类型安全阀适用系统的说法,正确的是(      )。

A.弹簧式安全阀适用移动式压力容器;
B.杠杆式安全阀适用持续运行的系统;
C.杠杆式安全阀适用高压系统;
D.弹簧式安全阀适用高温系统。



答案

【答案】A


知识点:

收藏     记录


第2节:防火防爆技术

防爆泄压技术

安全阀:按其结构和工作原理分为杠杆式、弹式和脉冲式安全阀

杠杆式安全阀 利用加载机构(重锤和杠杆 )
平衡在阀瓣上的力
结构特点 可以获得加大的开启或关闭力,容易调整且准确
所加载不因阀瓣的升高而增加
加载机构对振动敏感,因振动易泄漏
适用范围 结构简单但笨重,限于低中压系统
适用干温度较高的系统
不适于持续运行的系统

 

弹簧式安全阀 利用压缩弹簧的力
平衡在阀瓣上的力
结构特点 通过螺母调整弹簧压缩量,需校正开启压力
弹簧力随阀的开启高度变化,不利于迅速开启
结构紧凑且灵敏,安装位置无严格限制
适用范围 对振动敏感性小,可用于移动式压力容器    
高温对弹簧力影响,不适于高温系统
较适用于高压,但温度不高的系统

 


55/103    第2节:防火防爆技术

【2020 年-单选】不同介质的压力容器选用的安全阀类型不同,正确选用安全阀能有效预防压力容器爆炸事故。压缩空气储气罐应选用的安全阀类型是(       )。

A.静重式;
B.杠杆式;
C.弹簧式;
D.先导式。



答案

【答案】C


知识点:

收藏     记录


第2节:防火防爆技术

防爆泄压技术

56/103    第2节:防火防爆技术

【2021年-单选】按整体结构及加载方式,安全阀可分为杠杆式、弹簧式和脉冲式等。关于弹簧式安全阀结构特点及适用范围的说法,错误的是(      )。

A.通过调整螺母来控制弹簧压缩量,实现对开启压力的校正;
B.结构紧凑,灵敏度较高,应用广泛;
C.对振动敏感,不宣用于移动式压力容器;
D.长期高温会影响弹簧弹性,不适用于高温环境。



答案

【答案】C


知识点:

收藏     记录


第2节:防火防爆技术

防爆泄压技术

57/103    第2节:防火防爆技术

【2021年-单选】安全阀在设备或容器内的压力超过设定值时自动开后,泄出部分介质降低压力,从而防止设备或容器破裂爆炸。下列针对安全阀设置的要求中,错误的是(       )。

A.安全阀用于泄放可燃液体时,宜将排泄管接入事故储槽、污油罐或其他容器;
B.安全阀入口处装有隔断阀时,隔断阀必须保持常开并加铅封;
C.液化气体容器上的安全阀应安装于液相部分,防止排出气体物料,发生事故;
D.室内可燃气压缩机安全阀放空口宜引出房顶,高于房顶 2m 以上。



答案

【答案】C


知识点:

收藏     记录


第2节:防火防爆技术
  1. 按其气体排放方式分为全封闭半封闭敞开式安全阀。    

全封闭式安全阀:主要用于存有有毒或易燃气体的系统;
半封闭式安全阀:多用于存有对环境无害气体的系统;
敞开式安全阀:多用于存有压缩空气、水蒸气的系统。

    2. 设置安全阀应注意的事项:

安装前应由安装单位继续复校后加铅封,并出具检验报告;
安全阀的入口处装有隔断阀时,隔断阀必须保持常开并铅封
液化气体容器上的安全阀应安装于气相部分;
安全阀用于排泄可燃气体,排放管逐段接地消除静电作用;
安全阀用于泄放可燃液体时,宜将排泄管接入事故储槽、污油罐或其他容器;
可燃气体的安全阀,放空口宜引出房顶,高于房顶2m以上


58/103    第2节:防火防爆技术

【2018 年-单选】为防止火灾爆炸的发生,阻止其扩展和减少破坏,防火防爆安全装置及技术在实际生产中广泛使用。关于防火防爆安全装置及技术的说法,错误的是(       )。

A.化学抑爆用于装有气相氧化剂的可能发生爆燃的粉尘密闭装置;
B.介质为剧毒气体的压力容器应采用安全阀作为防爆泄压装置;
C.安全阀入口处装有隔断阀时,隔断阀须保持常开状态并加铅封;
D.主、被动式隔爆装置依靠自身某一元件的动作阻隔火焰传播。



答案

【答案】B


知识点:

收藏     记录


第2节:防火防爆技术

爆破片

  1. 爆破片的使用是一次性的,若被破坏,需重新安装;
  2. 容器介质不洁净、易于结品或聚合,只能用爆破片进行泄压;
  3. 工作介质为剧毒气体或可燃气体里含有剧毒气体的压力容器,其泄压装置应采用爆破片而不宜用安全阀;
  4. 爆破片防爆效率取决于其厚度、泄压面积和膜片材料的选择;
  5. 泄压膜片材料要有一定强度,同时还应具有一定脆性;
  6. 常压或压力较低的系统可选用石棉、塑料或玻璃材质爆破片;
  7. 操作压力较高的系统可选用等材质;
  8. 存有燃爆性气体的系统不宜选用钢、铁片材料的爆破片;
  9. 对氢和乙炔设备爆破片的泄压面积应大于0.4m2
  10. 任何情况下,爆破片的爆破压力均应低于系统设计压力
  11. 运行中应经常检查法兰连接处有无泄漏;
  12. 系统超压后未破裂的爆破片及正常运行中有明显变形的爆破片应立即更换。

59/103    第2节:防火防爆技术

【2020年-单选】某压力容器内的介质不洁净、易于结品或聚合,为预防该容器内压力过高导致爆炸,拟安装安全泄压装置。下列安全泄压装置中,该容器应安装的是(       )。

A.爆破片;
B.安全阀;
C.易熔塞;
D.防爆门。



答案

【答案】A


知识点:

收藏     记录


第2节:防火防爆技术

爆破片

60/103    第2节:防火防爆技术

【2021年-单选】爆破片是一种断裂型的安全泄压装置,当设备因某种原因压力超标时,爆破片片即被破坏,使过高的压力泄放出来。决定爆破片防爆效率的因素有(       )。

A. 环境;
B.系统压力;
C.膜片厚度;
D. 膜片材料;
E.泄压面积。



答案

【答案】CDE


知识点:

收藏     记录


第2节:防火防爆技术

爆破片

备案号:粤ICP备2022030967号-1
公安局备案号44170202000322
Copyright © 2022-2024 安全知识网 zhuceanquan.com All Rights Reserved.