【2020年-多选】在生产过程中,为预防在设备和系统里或在其周围形成爆炸性混合物,常采用惰性气体保护措施。下列采用惰性气体保护的措施中,正确的有( )。
【答案】ACDE
爆炸控制
惰性气体保护:以下情况通常需考虑采用惰性介质保护:
可燃物体的粉碎及粉末输送,采用惰性气体覆盖;
处理可燃易燃物料系统,进料前用惰性气体置换;
将惰性气体通过管线与火灾爆炸危险设备连接;
易燃液体利用惰性气体充压输送;
对有爆炸危险的生产场所或设备采用充氮正压保护;
易燃易爆系统检修动火前,用惰性气体进行置换;
易燃易爆气体泄漏时,采用惰性气体冲淡。
氮气使用前应经过气体分析,含氧量不得超过2%。惰性气体需用量取决于允许最高含氧量,其公式如下图:
几种可燃混合物不发生爆炸时的氧的最高含量 | |||||
可燃物质 | 氧的最大安全浓度% | 可燃物质 | 氧的最大安全浓度% | ||
CO₂稀释剂 | N₂稀释剂 | CO₂稀释剂 | N₂稀释剂 | ||
甲烷 | 14.6 | 12.1 | 乙烯 | 11.7 | 10.6 |
乙烷 | 13.4 | 11.0 | 氢 | 5.9 | 5.0 |
丙烷 | 14.3 | 11.4 | CO | 5.9 | 5.6 |
汽油 | 14.4 | 11.6 | 苯 | 13.9 | 11.2 |
注释:
【2021年-单选】化学爆炸的形成需要有可燃物质、助燃气体以及一定能量的点火源,如果用惰性气体或阻燃气体取代助燃气体,就消除了引发爆炸的一个因素,从而使爆炸过程不能形成,工程上称之为惰性气体保护。下列惰性气体保护措施中,错误的是( )。
A.易燃易爆系统检修动火前,使用蒸汽进行吹扫置换;
B.输送天然气的管道在投入使用前用氨气进行吹扫置换;
C.对有可能引起火灾危险的电器采用充蒸汽正压保护;
D.发生液化烃类物质泄漏时,采用蒸汽充淡。
【答案】C
爆炸控制
【2022年-单选】在有乙烷爆炸性危险的生产场所,对可能引起火灾的设备,可采用充氮气正压保护。假如乙烷不发生爆炸时氧的最高含量为 11%(体积比),空气中氧气占比 21%,某设备内原有空气 55L。为避免该设备引起火灾或爆炸,采用充氮气正压保护,氮气的需用量应不小于( )。
A. 65L;
B.60L;
C. 50L;
D. 55L。
【答案】C
爆炸控制
【2022年-单选】如果盛装可燃易爆介质的设备或系统气密性不良,就会造成可燃易爆介质逸出,在其周围空间形成爆 炸性混合物:当设备或系统处于负压状态时空气就会渗入,使其内部形成爆炸性混合物。为此,对此类设备或 系统必须采取密封和正压措施。关于此类设备或系统密封和正压措施要求的说法,错误的是( )。
A.在设备或系统连接处应尽最采用法兰连接,减少焊接连接;
B.在设备或系统中应设置压力报警器,当其压力失常时报警;
C.对于无味可燃气体,可在气体中加入显味剂,便于检漏;
D.在设备或系统法兰连接处应尽量采用止口结合面连接。
【2019年-单选】对盛装可燃易爆介质的设备和管路应保证其密闭性,但很难实现绝对密闭,一般总会有一些可燃气体,蒸汽或粉尘从设备系统中泄漏出来。因此,必须采用通风的方法使可燃气体,蒸汽或粉尘的浓度不会达到危险的程度。一般应控制在爆炸下限的( )。
A. 1/5 以下;
B.1/2 以下;
C. 1/3 以下;
D. 1/4 以下。
【2021年-单选】为防止不同性质危险化学品在贮存过程中相互接触而引起火灾爆炸事故,性质相互抵触的危险化学品不能一起贮存。下列各组物质中,不能一起贮存的是( )。
A.硫化氢和氦气;
B.氯酸钾和氮气;
C.氢气和二氧化碳;
D.氨气和氧气。
【答案】D
危险物品的储存
要求:不准与任何其他类物品共储,必须单独隔离储存;
备注:起爆药、雷管与炸药必须隔离储存。
2. 易燃液体:汽油、苯、二硫化碳、甲苯、酒精、乙醚等;
要求:不准与其他种类物品共同储存;
备注:如数量甚少,允许与固体易燃物隔开后存放。
3. 易燃气体:乙炔、氢气、硫化氢、氨等;
要求:除惰性气体外,不准和其他种类的物品共储。
4. 惰性气体:氮气、二氧化碳、二氧化硫、氟利昂等;
要求:除易燃气体、助燃气体、氧化剂和有毒物品外,不准和其他种类物品共储。
5. 助燃气体:氧气、氣、氯气等;
要求:除惰性气体外,不准和其他种类的物品共储。
6. 遇水或空气能自燃的物品:钾、钠、电石、磷化钙、黄磷等;
要求:不准与其他种类的物品共储;
备注:钾和钠须浸入石油中,黄磷浸入水中,均单独储存。
7. 易燃固体:赛璐珞、电影胶片、樟脑、硫磺等;
要求:不准与其他种类的物品共储;
备注:赛璐珞、胶片均需单独隔离储存。
8. 氧化剂:氯酸钾、硝酸钠、过氧化钠、过氧化氢(30%)等;
要求:除惰性气体外,不准与其他种类的物品共储;
备注:过氧化物应单独储存、过氧化氢应储存在应阴凉处。
9. 能引起燃烧的物品:高锰酸钾、硝酸等;
要求:不准与其他种类的物品共储;
备注:与氧化剂应隔离储存。
10. 有毒物品:光气、三氧化二砷、氰化钾等。
要求:除惰性气体外,不准与其他种类的物品共储。
【2020年-单选】机械阻火隔爆装置主要有工业阻火器、主动式隔爆装置和被动式隔爆装置等。关于机械阻火隔爆装置的作用过程的说法,错误的是( )。
A.工业阻火器在工业生产过程中时刻都在起作用,主、被动式隔爆装置只是在爆炸发生时才起作用;
B.主动式隔爆装置是在探测到爆炸信号后,由执行机构喷撒抑爆剂或关闭闸门来阻隔爆炸火焰;
C.工业阻火器靠本身的物理特性来阻火,可用于输送气体中含有杂质(如粉尘等)的管道中;
D.被动式隔爆装置是由爆炸引起的爆炸波推动隔爆装置的阀门或闸门,阻隔爆炸火焰。
【答案】C
防火防爆安全装置及技术:阻火及隔爆技术
工业阳火器常用于阳止爆炸初期火焰的蔓延,一些具有复合结构的机械阻火器也可阻止爆轰火焰的传播;
工业阻火器在工业生产中时刻都起作用,对流体阻力较大;
工业阻火器对于纯气体介质才是有效的。
2. 主动式隔爆装置和被动式隔爆装置;
主动式隔爆装置:由一灵敏的传感器探测爆炸信号,经放大后输出给执行机构,控制隔爆装置喷洒抑爆剂或关闭阀门;
被动式隔爆装置:主要有自动断路阀,管道换向隔爆等形式,是由爆炸波推动隔爆装置的阀门来阻隔火焰;
主动式、被动式隔爆装置只是在爆炸发生时才起作用;
气体中含杂质的管道,应选用主动式、被动式隔爆装置。
注释:
【2022年真题】下图是一种乙炔阻火器的结构示意图。该阻火器安装在乙炔管道上可以起到防回火作用,避免乙炔管道内发生爆炸。关于该组火器安装和维护要求的说法错误的是( )。
A.应定期检查阻火器是否有堵塞等缺陷;
B.安装时应保证 F→G是乙炔介质的流向;
C.重新安装阻火器时,应更换密封垫片;
D.清洗阻火器时可用压缩空气进行吹扫。
【答案】B
【2022年-多选】隔爆装置主要有工业阻火器、主动式隔爆装置和被动式隔爆装置等类型。工业阻火器又分为机械阻火 器、液封阻火器和料封阻火器等。根据机械阻火器的阻火原理,下列生产系统的管道中,适用使用机械阻火器的有( )。
A.石油产品储罐的出口管;
B.内燃机的排气管;
C.含粉尘可燃气体的管道;
D.爆炸危险系统通风管口;
E.加热炉燃烧器的燃气管。
【答案】DE
【2022年-多选】防火防爆安全装置用于防止火灾爆炸的发生、阻止燃爆扩展、减少燃爆损失,隔爆装置是防火防爆安全 装置之一。关于隔爆装置的说法,正确的有( )。
A.隔爆装置用来阻隔火焰,与工业阻火器的阻火原理不同;
B.隔爆装置只在燃爆发生时才起作用,其本身对流体阻力小;
C.被动式隔爆装置由某一执行机构控制其达到隔爆目的;
D.对流体中含有粉尘、易凝物等的输送管道,应选用隔爆装置;
E.主动式隔爆装置主要有自动断路阀、管道换向隔爆等形式。
【答案】ABD
